| 내용 | 내용
r=1/7은 1일 사용량에 대한 가열능력비율입니다. 계산에서는 시간당 kcal로 계산하고 r곱하였기 때문에 또한 맞다고 볼 수 없습니다. 지금 제가 찾아 본 어떤 교재에도 이 부분에 대해서 명확하게 설명해 놓은 것은 없고 공식만 제시를 하고 있어 저도 궁금한 부분이었습니다. 그러나 차원으로 생각해 보면, r은 무차원 값이고 그렇다면 r에 24h/day를 곱한 값으로 보아도 될 것으로 생각됩니다. 1035.42 kg/h * 1 kcal/(kg*K) * (60-5) K * {1/7 * 24 } = 195,250 [kcal/h] 그래서 공식이 H = Q[l/day]*C_w*delta T * r[kcal/h] 로 계산하는 것으로 판단됩니다. 몇 몇 교재를 보았을 때 틀린 문제로 보이지는 않습니다. 위의 내용은 참고해 주시기 바랍니다. -서울덕성기술학원 아래는 entercode님의 글입니다.=================== >>정말 가열기 소요 동력을 계산해봤는데 >>약 8135 kcal/h가 나왔습니다. >>195250 kcal/h(가번)이 안나옵니다. >>급탕량 24850 l/d = 24850 l/24h = 1035.42 l/h = 1035.42 kg/h (물의 밀도 1 kg/l) >>소요동력= 1035.42 kg/h * 1 kcal/(kg*K) * (60-5) K * 1/7 = 8135.417 kcal/h >>그럼 전적으로 이 문제가 잘못 나온 걸까요? |