서울덕성기술학원은 항상 최고의 정보를 신속하게 여러분들께 전달합니다.
| 제목 | 제목엇갈린 정답 |
|---|---|
| 작성자 | 작성자서울덕성기술학원 |
| 작성일 | 작성일2013-04-13 |
| 내용 | 내용
실내로 공급하는 현열부하를 이용하여 구해야 하는 문제로 판단되네요. Q=GC_p (delta T) = G(delta h)로 계산하는 방법은 맞습니다. 동강에서도 풀이방법을 둘다 말씀드린 것이 혼동이 되신 것으로 생각됩니다. 질문을 하신 것이 그 내용이었는데 제가 단순하게 보고 답을 드렸던 것 같습니다. 제 지식으로는 두가지 다 풀이 방법은 맞는 것으로 생각되는데, 문제의 조건이 그림에서 잘 못 들어가 있는 것으로 저는 판단이 되네요. 풀이 방법을 일단 이해해 주시고 풀어 주시기 바랍니다. 혹 질문한 내용에 답 드린 것이 오류가 있다면 다시 질문해 주시면 확인해서 가급적 정확한 답을 드릴 수 있도록 노력하겠습니다. 감사합니다. -서울덕성기술학원 아래는 entercode님의 글입니다.=================== >>135페이지 문제 2번 (2)~(5)모두 답이 엇갈리게 나옵니다. >>예를 들어 문제 2번의 (2)의 필요풍량의 경우 >>첫번째 풀이 G=5664(kcal/h)/{0.24kcal/(kg*K)*(25.9-20)K}=4000kg/h >>두번째 풀이 G=5664(kcal/h)/{(12.5-10.1)kcal/kg}=2360kg/h >>(2)번이 엇갈리니까 덩달아서 (3)~(5)도 모두 답이 엇갈리게 나옵니다. >>어느방식이 진짜 정답인가요? 아니면 문제가 오류가 있나요? |