제목 제목136페이지 문제 3번의 공기 냉각기 냉수량
작성자 작성자서울덕성기술학원
작성일 작성일2013-04-13
내용 내용 풀이 1)의 경우 비엔탈피값은 공기선동에서 찾는 것이 맞습니다.
풀이 2)의 경우 냉각에 따른 온도변화만 계산했는데 감습이 이루어지므로 전체 수열량은 현열+잠열로 계산해야 할 것으로 생각되네요.
첫번째 풀이로 풀어야 되는 문제로 생각됩니다.

-서울덕성기술학원


아래는 entercode님의 글입니다.===================
>>송풍량(시간당 질량으로 나타낼 때)을 4833.33333333(kg/h)일때,
>>풀이 1) 4833.33(kg/h)*(14.8-9.5)(kcal/kg)/{(1kcal/(kg*K)*(12-6)K}
>>=4269.44(kg/h)(교재에서의 정답)↖(이거 비엔탈피는 공기선도에서 찾아야죠?)
>>풀이 2) 4833.33(kg/h)*0.24(kcal/(kg*K))*(28.1-15.0)K/{(1kcal/(kg*K)*(12-6)K}
>>=2532.641(kg/h)
>>
>>혹시 두 풀이과정이 다 맞나요?
>>역시 맞다면 답이 엇갈리게 나오는데