내용 내용 1. 흡입측에 압력을 왜 -30mmAq인가요?

답변: 송풍기가 돌아갈 때 입구측 전압은 대기압보다 낮은 상태로 유지되어야 외부에서 공기가 밀고 들어오기 쉽기 때문에 대기압보다 낮은 상태를 유지시킨다고 보면됩니다.


2. 송풍기 전압은 36.12mmAq이고(송풍기 정압30mmAq 동압6.12mmAq),
>>출구측 전압은 6.12mmAq

답변: 송풍기전압=송풍기토출전압-송풍기흡입전압
정리하면; 송풍기정압=송풍기전압-송풍기(토출)동압

3. 그리고 축동력이라는 게 "송풍기 축동력=송풍기 정압*풍량/효율"이 맞는거죠?

답변: 축동력=전압*송풍량/전압효율=정압*송풍량/정압효율