서울덕성기술학원은 항상 최고의 정보를 신속하게 여러분들께 전달합니다.
| 제목 | 제목조경기사 시공 질문입니다.. 벽돌 담장의 측지에서 |
|---|---|
| 작성자 | 작성자서울덕성기술학원 |
| 작성일 | 작성일2014-05-13 |
| 내용 | 내용
답이 너무 늦었네요. 바람의 속도에 따라 측지 공식에 의해 구해진 것이 허용거리표입니다. 측지 공식은 수업시간에 필기한대로 거리/폭=비율로 계산하시면 되구요. 바람의 속도압이 196kg/㎡일때 1.0B로 쌓게되는경우 비율을 12로 한다면. 측지의 비율값으로 12를 두고 1.0B의 길이값을 폭의값으로 지정해서 구하시면 됩니다. 물론 기둥사이 거리는 모르니까 X값이 되는거죠. 그렇게 구하면 측지는 2.28m값이 됩니다. 열공하세요~ 아래는 kjh99660님의 글입니다.=================== >>바람의 속도압 196kg/㎡ >>1.0B가 되게 표준형 벽돌로 담장을 쌓을 경우 담장폭의 비율을 12로 한다면 측지는 몇 m마다 세워야 하나 >> >>인강만 봐서는 이 문제가 이해가 안되네요..ㅠㅠ >> >>그리고 '측지 사이의 최대 허용 거리표' 설명 좀 해주세요~~ㅠㅠ >> |