서울덕성기술학원은 항상 최고의 정보를 신속하게 여러분들께 전달합니다.
| 제목 | 제목공조냉동 실기 기출 문제답안 문의 2011.10.16 9번문제 |
|---|---|
| 작성자 | 작성자서울덕성기술학원 |
| 작성일 | 작성일2014-07-04 |
| 내용 | 내용
냉각수는 응축기로 들어가 열을 회수하는 역할을 합니다. 그런 측면에서 봤을 때 제 생각에도 냉각수를 조절하는 밸브는 응축기의 냉각수 공급부분에 설치하는 것이 맞을 것으로 생각됩니다. 시수를 냉각수로 사용할 때나 사용하지 않을 때도 단수릴레이로 부터 받은 전기 신호로 자동제어밸브를 조절하는 것으로 판단해야하므로 응축기 입구 쪽의 냉각수 흡입관 쪽에 설치되어야 할 것으로 생각됩니다. -서울덕성기술학원 아래는 kdy520님의 글입니다.=================== >>안녕하세요 >>공조냉동 실기 기출문제를 풀다가 2011.10.16 9번 문제 답안에 의문이 들어서 문의 드립니다. >> >>9.(2) 시수를 냉각수로 사용할 경우와 사용하지 않을 경우에 따른 자동제어 밸브 위치는? >> - 시수를 냉각수로 사용할 경우 : 자동제어 밸브는 응축기 입구에 설치한다. 또한 단수릴레이도 응축기 입구에 설치한다. >> - 시수를 냉각수로 사용하지 않을 경우 : 자동제어 밸브는 응축기 입구에 설치한다. 또한 단수릴레이도 응축기 입구에 설치한다. >> >>이렇게 답이 똑같은 데 맞는 건가요? >> >>빠른 확인 부탁 드립니다. >> >>감사합니다. |