아래는 skghkahr님의 글입니다.===================
>>
>> p.51 쪽에
>>
>>발전설비 계통연계 변경 후 부분에서요
>>
>>저압 부분에 연계용량이 배전용변압기 용량의 50% 이하 이부분이 이해가 안되서요.
>>또 연계조건에 25%는 또 무엇인지.
>>
>>배전용변압기 용량이 22,9kV <~ 이거맞나요?
>>
>>그래서 절반인 11450V 이상이 나오면 정격용량 초과되는거고
>>
>>연계조건중 25% 니깐 5725V 기준으로 초과되면 전용선로에 연결해야되는지
>>
>>이부분이 이해가 안되네요

[답변]
한전 전신주에 보시면 변압기가 1개 또는 3개가 달려 있습니다. 1개는 단상이고 3개는 3상입니다. 이 변압기를 보시면 굵은글씨로 크게 숫자가 써 있습니다. 이게 변압기 용량입니다. 예를들어 100이라고 써 있으면 100KVA라는거죠, 변압기가 3개면 100 X 3 = 300KVA입니다. 우리 태양광 저압연계용량이 이 용량의 50% 이하면 연계가능하니 300 X 50% = 150KVA라는 말이죠. 또 저압에서 25%이하는 간소검토하고 25%초과 50%이하는 상세하게 검토하여 연계승인을 해준다는 말입니다.
22,9kV 이말은 단순히 전압만을 의미하는 것입니다. 변압기의 300KVA는 유효전력과 무효전력의 합계이며 피상전력을 의미합니다. 우리가 단순히 말하는 전력은 유효전력을 의미합니다. 질문주셔서 감사 합니다. 이후 질문은 제 메일로 부탁 드립니다 sunny1480@naver.com