| 제목 | 제목공조냉동기계기사 냉동공학 22번 문제 질문(+추가질문) |
|---|---|
| 작성자 | 작성자서울덕성기술학원 |
| 작성일 | 작성일2015-06-22 |
| 내용 | 내용
1. 문제18번 => 3900*50으로 푼다면 계산식의 분모에 12.2L/min에 50RT에 대한 냉각수 유량이 들어가야 합니다. 1RT에 대한 냉각수량으로 보고 계산식을 세웠기 때문에 1RT에 응축열량인 3900kcal/h를 사용한 것입니다. 2. 문제28번 => 열교환기를 사용한 문제입니다. 증발기에서 압축기로 들어갈 때, 열교환기가 설치되어 있는데 그 부분이 bc 구역입니다. 그렇기 때문에 증발기는 ab 구간입니다. Va는 압축기의 피스톤 압출량이므로 비체적 v는 압축기로 들어가는 비체적을 가지고 계산하여야 합니다. 그러므로 비체적은 V_1를 대입하여야 하고 엔탈피차는 증발기 출구값에서 입구값을 빼야 맞습니다. 그렇게 판단해 보면 해설의 풀이는 맞다고 생각됩니다. 참고하시기 바랍니다. -서울덕성기술학원 아래는 송범섭님의 글입니다.=================== >>공조냉동기계기사 실기 동강상에서는 22번 문제고 올해 개정판 책에서는 18번 문제에서 >> >>냉각수 출구온도 t2를 구하는 식 중에 Q2가 3900으로 되어 있습니다 동강을 볼때는 몰랐는데 제가 직접 풀면서 보니까 3900*50해서 계산해야하는게 아닌가 싶어서 질문드립니다 >> >>아니면 Q2가 잘못된건지.... >> >>느낌상으로는 3900이 맞는거 같긴한데 (50RT곱해서 계산하면 너무 큰 온도가 나와서 100프로 아니라는 생각은 들었습니다) >> >>이부분에 대해서 답변 좀 해주셨으면 좋겠습니다 >> >> >>*** 추가질문 >> >>15년 개정판 문제 27번에서는 엔탈피 ha가 150 hf가 111로 계산되었습니다. >>비체적도 0.484로 계산하였습니다. >> >>그런데 문제 8번에서는 비체적 v1=0.14m^3/kg은 그대로 썼는데 엔탈피 차는 ib - ia로 계산했습니다. 두 개의 문제가 차이점이 있는건지, 아니면 제가 뭔가 놓치고 있는게 있는건지 궁금합니다. 제 생각해는 ic - ia라고 봤거든요. 그렇게 계산하고 답을 보니 틀려서 뭐가 맞는지 헷갈립니다. |