서울덕성기술학원은 항상 최고의 정보를 신속하게 여러분들께 전달합니다.
| 제목 | 제목냉동기 성적계수 질문. |
|---|---|
| 작성자 | 작성자서울덕성기술학원 |
| 작성일 | 작성일2016-03-09 |
| 내용 | 내용
열역학 1법칙에 위배되는 것은 아닙니다. 성적계수가 1이 넘는다는 것은 다음과 같이 생각해 볼 수 있습니다. 증발압력에서 응축압력까지 끌어올리는 역할을 하는 것이 압축기라 할 수 있습니다. 증발기에서 흡입하는 열량은 큰 반면에 응축기에서 방출하는 열이 적을 경우, 압축기에서는 적은 일로 증발압력에서 응축압력까지 변화시킬 수 있을 것이라 생각됩니다. 이런 경우는 입력에 해당하는 압축기 일은 작은 반면 증발기에서 냉동효과는 크므로 성적계수가 1보다 클 가능성이 높게 되지요. 성적계수가 1보다 크다는 것은 압축기 용량이 작아도 냉동능력은 좋다는 것으로 생각할 수 있을 것 같습니다. 냉동기나 열펌프의 성능은 성적계수로 표현합니다. 열효율로 표현하는 것은 아닙니다. 알고 계시계지만 성적계수는 %로 표현해서는 안됩니다. -서울덕성기술학원 아래는 coolice님의 글입니다.=================== >> >>공부를 하다보니 문득 의문이 들었습니다. >> >>냉동기 성적계수는 = 출력/입력 = 냉동효과/압축기가 한일 로 알고 있는데, 그렇다면 COP가 1이 넘어가는 냉동기 >> >>들은 어떻게 입력보다 출력이 크게 나오는거죠? 냉매를 썼다고하지만 이것은 열역학 1법칙 에너지 보존에 >> >>위배되는 것 아닙니까? 냉동효과가 열에너지를 잃는 효과라서 1이 넘어가는 것 인가요? 반대로 난방시에는 COP가 카르 >> >>노사이클일 경우에만 입력과 출력이 같아서 효율이 100%가 되고 실제적으로는 100% 아래가 되는것 인가요? >> >> >>감사합니다. |