서울덕성기술학원은 항상 최고의 정보를 신속하게 여러분들께 전달합니다.
| 제목 | 제목터파기 질문 |
|---|---|
| 작성자 | 작성자서울덕성기술학원 |
| 작성일 | 작성일2017-06-24 |
| 내용 | 내용
아래는 황혜선님의 글입니다.=================== >>1) 터파기 계산할때 줄기초가 아닌데 독립기초로 풀어야될 문제가 풀이에 양단면으로 풀어진게 있는데 독립기초공식으로 푸는거랑 양단면평균법으로 푸는건 무슨차이에요? >> >>2) 매립토량은 다져진상태고 매립토양이 되메우기라고 쓰여있는데 토공량 산정할때 왜 되메우기량에는 ×c를 안하는건지 이해가안가요 되메우기량이 터파기량 - 구조체적인데 터파기량 자체가 자연상태아니에요? 되메우기량은 다져진상태니까 × c/1을 해줘야 맞는거 아니에요? 안녕하세요, 덕성기술학원입니다. 1) 독립적으로 형성된 낱개의 기초는 독립기초공식을 적용하고, 길게 형성된 기초는 양단면평균법을 적용합니다. 독립기초와 양단면평균법으로 할때 서로 물량에 차이가 발생합니다. 2) 터파기, 되메우기, 잔토처리를 물어볼때는 되메우기에서1/C를 적용하지 않고, 단순 체적만 계산 하면 되고, 본 바닥상태나 다지면서 되메우기를 물어볼때 1/C를 적용하시면 됩니다. |