| 제목 | 제목브레이튼 사이클 |
|---|---|
| 작성자 | 작성자서울덕성기술학원 |
| 작성일 | 작성일2018-02-13 |
| 내용 | 내용
브레이튼 사이클에서 물어 보신 것이네요. 제가 잘 못 보았습니다. 온도를 이용하여 구 할 수 있습니다. 단열변화 PVT관계를 이용하여 압력상승비를 온도변화로 변환시켜 정리한 공식인데 적용가능합니다. 보통은 브레이튼 사이클에서 사용하지은 않고 있어 공기냉동사이클에서 질문한 것으로 생각했네요. -김영기 강사 아래는 최을호님의 글입니다.=================== >>뭐가 어떻게 안되는건지 자세하게 설명좀 부탁드려요. >> >>COP와 열효율의 개념은 당연히 다릅니다. >> >>COP(HEAT PUMP)는 열효율 1-Qout/Qin 의 역수 꼴이죠 >> >>그럼 당연히 브레이튼 사이클도 효율이 온도로만 표현되는게 아닌가 하는겁니다 >> >> >>냉동기는 열효율 구하는 듯이 적용하면 안됩니다. >>교재 정리된 공식을 이용하셔야 합니다. >> >>-김영기 강사 >> >> >> >>아래는 최을호님의 글입니다.=================== >>>>강사님 질문있습니다. >>>> >>>>역브레이튼 사이클인 공기냉동사이클의 성적계수를 구할 때 T1/(T1-T2) 와 같은 공식을 유도하셨습니다. >>>> >>>>이와 같은 방법으로 브레이튼 사이클에서도 유도해보면 >>>> >>>>열 효율 = ( T1 - T2) / T1 와 같이 구할 수가 있습니다. >>>> >>>>사용 가능 한 건가요 ? >>>> >>>>역브레이튼 사이클 성적계수가 저렇게 나온다는 것이 학교에서 배운적도 없고 전공 책에도 나와있지가 않아서 헷갈리네요d |