서울덕성기술학원은 항상 최고의 정보를 신속하게 여러분들께 전달합니다.
| 제목 | 제목LPG 가스 폭발에 대하여... |
|---|---|
| 작성자 | 작성자yo***** |
| 작성일 | 작성일2008-01-11 |
| 내용 | 내용
안녕 하십니까? 저는 전북 군산에서 가스 안전 관리자로 일하고 있는 사람입니다. 요즘에 저희 공단쪽에서 가스 안전사고가 많이 일어 납니다. 가스 안전관리자의 한 사람으로서 무지 안타깝습니다. 다름이 아니라 요 몇일전에 저희 회사 부근에서 가스 폭발 사고로 인하여 빔 작업을 하던 인부가 사망 했습니다. 그런데 원인은 가스 용접작업을 하다가 불이 노즐로 붙어 일어났다는데 밀폐된 공간도 아닌 공간에서 일을 했는데 이런 일이 일어 날수 있는지 궁금 하네요 혹여 역화 방지밸브를 하지 않으면 그럴수도 있나요... LPG 가스폭발의 주원인은 밀폐된 공간에서 가스가 새어나와 있는 상태에서 환풍기나 아님 불을 켰을때 일어 나는게 주 원인인것으로만 알고 있는데 또 다른 것도 있는지 알려 주세요 주종률 선생님의 답변 기다립니다... |