서울덕성기술학원은 항상 최고의 정보를 신속하게 여러분들께 전달합니다.
| 제목 | 제목LPG 가스 폭발에 대하여... |
|---|---|
| 작성자 | 작성자ga***** |
| 작성일 | 작성일2008-01-14 |
| 내용 | 내용
겨울철에 가스안전사고가 많이 일어나고 있습니다. 특히, 사고로 인해 사망자가 발생할 경우에는 안전관리자로서 소명의식을 더욱더 가져야 할 때입니다. 가스폭발은 밀폐된 공간, 개방된 공간에 관계없이 물적조건(연소범위)와 에너지조건(점화원)이 존재하면 언제든 연소가 가능합니다. 이번사고는 용기쪽에 역화방지기를 설치하여야 하는데 역화방지기를 설치하지않아 불꽃이 역류하여 용기가 파괴되면서 인명하고가 발생한 것으로 사료됩니다. 사망사고가 발생하면 한국가스안전공사 사고조사반이 현장에 출동하여 사고조사를 하고 사고조사 내용(원인, 사고내용, 피해현황, 문제점등)을 기제합니다. 차후 한국가스안전공사로 문의하면 정확한 사고원인을 알고 있을것입니다. 사소한 부주위로 인한 사고가 대부분이므로 현장을 점검하여 위험요소를 제거하는것이 가장 중요하다고 볼수 있습니다. 아래는 younggun321님의 글입니다.=================== >>안녕 하십니까? >>저는 전북 군산에서 가스 안전 관리자로 일하고 있는 사람입니다. >>요즘에 저희 공단쪽에서 가스 안전사고가 많이 일어 납니다. >>가스 안전관리자의 한 사람으로서 무지 안타깝습니다. >>다름이 아니라 요 몇일전에 저희 회사 부근에서 가스 폭발 사고로 인하여 빔 작업을 하던 인부가 사망 했습니다. >> 그런데 원인은 가스 용접작업을 하다가 불이 노즐로 붙어 일어났다는데 >>밀폐된 공간도 아닌 공간에서 일을 했는데 이런 일이 일어 날수 있는지 궁금 하네요 >> 혹여 역화 방지밸브를 하지 않으면 그럴수도 있나요... >> LPG 가스폭발의 주원인은 밀폐된 공간에서 가스가 새어나와 있는 상태에서 환풍기나 아님 불을 켰을때 일어 나는게 주 원인인것으로만 알고 있는데 >> 또 다른 것도 있는지 알려 주세요 >> 주종률 선생님의 답변 기다립니다... |